37****@qq.com 2011-12-03 15:00:11 | 浙江省 安裝算量GQI | 852查看 1回答
防雷的相關問題
我是新手,接到了一套電施土,有幾個不太明白的問題望大家賜教。 1.圖紙上說,防雷引下線均利用柱內大于Φ10的主筋(不少于4根)分10處焊接引至接地體,引線1,5,6,10在距室外地面0.5米處設測試及補打接地極用的連接板箱(200*250),連接板箱可安裝在附近的外墻上。 2.接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈,埋深室外地面1米以下并與基礎地梁主筋焊接連通為聯合接地體,所有進出建筑物的金屬管道均需與接地體焊接相連,作總等電位聯結,本工程接地,保護接地,防雷接地,重復接地,弱電接地均共用接地體。 補充: 每層的層高是3.6米,共五層 問: 1.接地引線怎么算? 2.接地母線怎么算?問題補充:基礎深2米
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.接地引線怎么算?就是指你所說的與“柱內大于Φ10的主筋(不少于4根)”的連接線以及與“連接板箱(200*250)”之間的連接線。 2.接地母線怎么算?就是指你所說的“接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈”的工程量。 3.還有不要忘記做接地系統調試呀。 希望對你有所幫助呀!
2011-12-03 16:52:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看