李林 2013-10-31 09:12:06 | 江蘇省 云翻樣 | 1275查看 1回答
請教:暗柱縱筋接頭位置問題?
如題:剪力墻結構,地下室1層,層高2900mm,抗震等級三級,C30混凝土,鋼筋錨固37*D,地下室外墻止水帶高度300mm。 墻柱鋼筋直徑大多為12mm,14mm,現在全部用綁扎搭接連接,由于考慮止水帶高度,現在綁扎接頭離地500mm開始搭接,接頭錯開距離0.3*lle(11G11-1第73頁次), 在這種情況,軟件貌似設置不了,求高手解答...........
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設置好樓層,然后調整下計算設置,如下圖所示
?
?
?
2013-10-31 09:50:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看