zhangpei 2011-12-01 12:28:10 | 重慶市 其他專業 | 1318查看 4回答
室內給排水管道及器具安裝
污水系統中連接洗手盆的DN32管按標準應該算多高? 給水系統中連接噴淋器的立管應該算多大的管徑?當給水橫管的管徑不一致時,一般在什么地方變換管徑?在橫管上連接水龍頭的立管應該如何算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納污水系統中連接洗手盆的DN32管按標準應該算多高?一般按DN50考慮,高度一般按照出地面部分(25-40Cm)加35-50CM 給水系統中連接噴淋器的立管應該算多大的管徑?一般按DN20 考慮,當給水橫管的管徑不一致時,一般在什么地方變換管徑?一般在三通或者潔具部位,在橫管上連接水龍頭的立管應該如何算?按水龍頭的高度減去橫管高度
2011-12-01 13:00:22
-
污水系統臉盆的登高部分按圖0.3m,給水淋浴標準圖要求1.15為閥門中心,這張圖立管DN15算1.15-0.4=0.75m長. 在橫管丁字三通變徑,橫管上立立管連接水龍頭的要參照是什么衛生器具,查閱給排水驗收規范給水配件高度。
2011-12-01 13:28:46
-
你可以看看學習課堂里面的給排水視頻
2011-12-01 14:39:32
-
各地可能不一樣,不過可參考。我理解是。 1 連接洗手盆的DN32管可不考慮(北京定額)。臉盆安裝中子目中含,可看明細。如果想按實計算,臉盆安裝子目應扣除其中相應的材料。 2 淋浴器(北京定額)子目中以含有管道到??煽炊~子目材料表。如與實際不符如材質,規格,長度等可調整。如設計沒有明確可不調整。定額是鍍鋅管DN15的1.8m,基價3.99元/m。 3 如果標注管道變徑是在過了最近的分支處變徑的,應為流量變了,不用那么大的管徑了。一個用水龍頭用DN15管即可。 僅供參考?。。?!
2011-12-01 17:02:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看