好好的美美的 2015-08-05 16:02:24 | 重慶市 其他專業 | 6323查看 3回答
消火栓給水管(是溝槽連接的)是屬于消防管道還是給排水管道
消火栓給水管道用的是內外壁熱塑鋼管,我不清楚是該給排水管道中的復合管還是消防中的鍍鋅鋼管(溝槽連接)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防水管當然是套用消防水子目下面,熱鍍鋅鋼管溝槽連接啊。
另外,你確定下是內外壁熱塑鋼管還是襯塑鋼管.
若確認無誤,可以按實計入主材單價進行組價即可。
2015-08-05 16:35:09
-
套用消防中的鍍鋅鋼管(溝槽連接)子目,主材價格按照內外壁熱塑鋼管價格計入,同時調整輔材價格
2015-08-05 16:20:28
-
消火栓給水管屬于消防管,當然優先套用消防專業的子目即鍍鋅鋼管(溝槽連接)
2015-08-05 16:25:41
-
衛生間、廚房排水管道的阻火圈是屬于消防的施工內容,還是屬于土建總包的施工內容
請問:衛生間、廚房排水管道的阻火圈是屬于消防的施工內容,還是屬于土建總包的施工內容問題補充:衛生間、廚房排水管道是土建總包單位安裝的
-
自來水廠的管道(水廠內部管道)應該查工業管道定額還是給排水定額?如果算是工業管道高壓、低壓如何區分?
-
管道壓力試驗中直徑最小是100mm以內,請問給水管DN15及DN20、DN50的給水管
定額內規定:管道壓力試驗中直徑最小是100mm以內,請問給水管DN15及DN20、DN50的給水管是否要計算壓力試驗,
-
污水處理廠區內給排水管道下的碎石或砂基礎套用什么定額?
建筑:涵管墊層干鋪碎石、基礎墊層換材料; 市政:非定型渠(管)道 碎石 干鋪,哪個定額更恰當? 注意:管道為廠區內
-
在給排水工程中,管道的消毒沖洗只包括給水管還是包括給水管,排水管。試壓中也是包括給水管和排水管嗎?消毒,沖洗和試壓它們的范圍是包括哪些管子?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看