ch****@163.com 2011-12-01 11:35:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1590查看 1回答
同一樓層內為什么柱子的箍筋根數不一致?
同一樓層內為什么柱子的箍筋根數不一致?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:影響箍筋根數的因素之一:連接方式。如果是機械連接就沒有搭接區的箍筋加密區;如果是綁扎連接,柱子搭接區就會有箍筋加密區,加密區的距離是2.3LLE,箍筋的間距是MIN(5d,100)d指縱筋的最小值(平法圖集第42頁)
2016-11-13 12:12:38
-
基礎層繪制好柱后 點擊編輯鋼筋發現柱鋼筋的長度計算公式中上層露出長度中不一致,首層層高為3.67,出現這種情況是為啥啊?改如何改正
-
鋼筋抽樣軟件中不能設區域,但是底標高不一致的為什么不能改,例如-3.5改為-2.5。這與工程設的樓層有關嗎?那么基礎層不一致應以那個為準?
-
筏板基礎上下保護層厚度不一致可以在保護層屬性編輯器中用“/”隔開,分別表示底/側面/頂面,那梁的箍筋上下保護層不一致如何設置
-
在基礎層畫柱子時,定義好的標高是基礎層底和頂標高,可畫到圖形后,點一個單個的柱了,右鍵,屬性編輯器,柱子的底和頂標高都有一個數值,和樓層里設置的數值不一致
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看