箍筋個數錯誤
計算的基礎層,層高1.8M,箍筋圓8的一級鋼間距100,但是軟件計算的只有2個箍筋。不知道問題出在哪,請求幫助!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層里的箍筋是定位箍筋,非復合箍筋,軟件默認是2道,可以在計算設置里更改。規范是基礎里的定位箍筋間距不大于500且不少于兩道。