有秘密不能說 2011-11-24 15:23:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1364查看 4回答
柱的箍筋加密的問題
我所了解的箍筋加密好像是兩頭加密區 中間非加密區 而廣聯達計算的時候兩頭的加密區好像不相等 是什么影響的!!看圖片問題補充:圖片怎么上傳不了 手打吧 這公式是什么意思 4*4箍的 大箍 Ceil(500/100)+1+Ceil(784/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1166/200)-1 這里面是不是有綁扎搭接的加密長度, 咱們廣聯達的柱中都設置了搭接處箍筋加密,而梁中為什么沒有?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子兩端的加密區不一定是相同的 因為這個加密長度是由三個值相比較取大的。所以可能相同也可能不同呀。
2011-11-24 15:25:46
-
一般樓層框架柱子下部的加密區是柱長邊尺寸和Hn/6和500的三者的最大值,而上部加密區還要加上梁高,所以兩個加密區是不等的,軟件也是這樣計算的。
2011-11-24 15:52:19
-
4*4是箍筋支數,鋼筋加密分三個情況,梁和柱的兩端,還是一個是在主筋綁扎搭接區。不過11G101-1里取消了綁扎搭接區的箍筋加密。
2011-11-24 18:14:37
-
你沒有給層高,柱梁的尺寸,所以在這也不能給你分析你上面的計算式。 箍筋個數計算:下圖,圖一抗震柱箍筋根數計算,圖二非抗震柱箍筋根數計算
2011-11-24 21:06:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看