13****@139.com 2011-11-24 09:12:37 | 北京市 其他專業 | 811查看 4回答
30米深基坑、地下每層5000平米、共5層,套用降水定額
30米深基坑、地下每層5000平米、共5層,套用什么降水定額合適,北京01定額最深13米外,如果地下3層13米也套該定額,那費用全都一樣了。問題補充:需要北京地區采用什么定額子目,或怎么補價
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個應該是井點降水比較適合。
2011-11-24 12:21:55
-
套集水坑降水
2011-11-24 19:06:43
-
先用輕型井點降水,逐步階梯型向下挖,到中央部位基底時采用管井降水,再逐步向四周開挖并根據水量布置管井間距,同時減少輕型井點降水。要有基礎中預留管井的措施,直到基礎施工完成后才封井。輕型井點在地下外側還得有階梯降水,直接回填按階梯撤除。這種施工方式北京定額是滿足的。
2011-11-24 20:40:26
-
這不是用定額涵蓋了的,得找專業的降水廠家報價。
2011-11-26 10:25:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看