風 2010-05-06 17:06:29 | 北京市 其他專業 | 691查看 3回答
問本工程類別
項 目 一類 二類 三類 四類 工業建筑 單層廠房 跨度 m 〉24 〉18 〉12 ≤12 檐高 m 〉20 〉15 〉9 ≤9 多層廠房 面積 m2 〉8000 〉5000 〉3000 ≤3000 檐高 m 〉36 〉24 〉12 ≤12 民用建筑 住宅 層數 層 〉24 〉15 〉7 ≤7 面積 m2 〉12000 〉8000 〉3000 ≤3000 檐高 m 〉67 〉42 〉20 ≤20 公共建筑 層數 層 〉20 〉13 〉5 ≤5 面積 m2 〉12000 〉8000 〉3000 ≤3000 檐高 m 〉67 〉42 〉17 ≤17 特 殊 建 筑 Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 Ⅳ級 構 筑 物 煙囪 高度m 〉100 〉60 〉30 ≤30 水塔 高度m 〉40 〉30 〈30 磚水塔 筒倉 高度m 〉30 〉20 〈20 磚筒倉 貯池 容量m3 〉2000 〉1000 〉500 ≤500 注:.工程類別標準的說明: 1.以上各項工程分類均按單位工程劃分。內部設施如為同一企業施工應并入該單位工程一并劃類。 2.住宅及公共建筑符合表中兩個條件方可執行本標準,其余符合表中的任一個條件即可執行本標準。 本工程位于北京西單,總建筑面積為31269平方米,地下3層地上14層,檐高50米,請問這個工程能按上表套嗎?本工程是二類工程嗎?問題補充:本工程為公寓樓
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當執行原定額并以工程類別取費時應該按照二類工程計算。 執行新定額以綜合取費,不再按工程類別計算時就無此分類了。具體查閱當地定額情況。 另外就是執行工程類別計算時,很多地方的建設單位在招標文件中都有壓低類別的。
2010-05-06 17:25:52
-
總建筑面積為31269平方米,應該按一類工程。
2010-05-06 17:24:43
-
鑒于建筑面積這條考慮 應該是一類工程
2010-05-06 18:10:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看