用心、 2011-11-17 10:59:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 3回答
為什么有的板底筋有些減保護層有些不減?
為什么有的板底筋有些減保護層有些不減?還有就是當板沒布置好時或沒按梁布置,也就是長寬不對等時,是不是不同長度的板筋就會分開算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是分開計算的
2011-11-17 11:10:29
-
你好:板底筋減保護層的都是板沒有支座了,要重新畫,計算是不對的。 看看計算機公式就能明白了,底筋是凈長減保護層,面筋是凈長加彎折,面筋在支座處應該是凈長加錨固。
2011-11-17 11:06:05
-
為什么有的板底筋有些減保護層有些不減? 當你布置板時只繪制到梁或墻的中心線時,布置板筋時以單板或多板布置時,這種情況下板筋計算式就是凈長+2(錨固),實際施工板筋一般也是布置到梁中心線。 當你板布置到梁外邊線時就會減保護層了。 還有就是當板沒布置好時或沒按梁布置,也就是長寬不對等時,是不是不同長度的板筋就會分開算? 軟件會自動判斷分開計算。
2011-11-17 13:41:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看