一楠 2011-11-15 15:54:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 665查看 7回答
構造柱問題
大家好,我們這的圖紙的構造柱 是不帶馬牙槎的 在軟件輸入后 砼量是出來了 但那個模板量少了好多 原因是軟件里的計算規則 沒考慮 沒帶馬牙槎時 兩邊模板各加200(我們廣東定額是要求構造柱與砌體相連時,按砼柱寬每邊加200乘以柱高計算) 這個問題怎么解決呢
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好: 感謝你的提問,可以在工程量表達式中編輯公式:MBMJ+0.2*2*層高即可。
2011-11-16 17:57:35
-
在套做法的工程量計算式里面修改。
2011-11-16 10:27:20
-
可以修改 構件屬性 和工程量計算規則;
2011-11-15 15:55:39
-
可以在套做法的時候, 自己設置計算公式的啦!
2011-11-15 18:12:24
-
既然沒有構造柱,那在新建構造柱的時候,就設置成不帶馬牙槎的
2011-11-15 18:37:22
-
查改工程量計算規則。
2011-11-15 18:08:08
-
不帶馬牙槎時,兩邊各加200mm是不是意味著構造柱的兩邊會向外延伸200mm呢!直接定義大一點可以嗎?
2011-11-15 21:53:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看