  • 帶架立筋的鋼筋不能集中標注?

    帶架立筋的通長筋不能在集中標注位置填寫?比如:2B25+(2B12),這樣標注通長筋不會斷開,也就是不能識別。框架梁里面會出兩根完整通長筋和兩根架立筋,非框架梁里面只出兩根通長筋,2B12被無視了 必須在原位標注分別標注左支座筋:2B25 跨中鋼筋:2B12 右支座筋:2B25么?我覺得這是個bug,或者我的操作不對,請高手指點
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    帶架立鋼筋的是不能在集中標注里面輸入的,只能在原位標注里面輸入的,你的說法是正確的

    2011-11-07 11:26:35 

  • 一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋。 如果你的非框架梁是兩肢箍,那么即使你輸入架立筋軟件也不會計算它的量,軟件是根據平法來計算的。平法中兩肢箍中是沒有架立筋的。 這必須在原位標注分別標注左支座筋:2B25 跨中鋼筋:2B12 右支座筋:2B25么?我覺得這是個bug? 這個不是bug軟件中內嵌了平法,以平法規則來計算處理各種構件的量。在梁的平法制圖規則中說明:當梁的原位標注和集中標注不同時,以原位標注為準。集中標注標識該梁的整體信息。而原位標注標注的是該梁在某處時的特殊信息。所以軟件中梁必須進行各個位置的原位標注,這樣這根梁的信息才算完整。

    2011-11-07 13:20:12 

  • 軟件好像還沒有自動識別架力筋的功能 我記得在集中標注填寫 你可找梁平法看看 年輕人就得學會找各種學習路勁充實自己

    2011-11-08 09:06:23 