小和尚 2011-11-03 21:03:35 | 河北省 其他專業 | 615查看 6回答
電氣配管問題
請教大家一個問題,我在做一份電氣工程的決算,設計說明中并沒有要求焊接鋼管(暗敷)內壁刷油,可施工單位卻說他們刷了,理由是設計說明中的設計依據里有按照國家現行的設計規范及竣工驗收規范,所以他們做了刷油。請問我是該給還是不該給,怎么跟他解釋比較好?問題補充:我是河北的,定額里沒有刷漆這項內容,
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有與沒有只是爭議是沒有結果的,最重要的是事實,要想法有證據或都旁證等才有說服力。
2011-11-03 21:14:39
-
做了刷油是必要的工序!沒必要加錢吧!定額里就含了!
2011-11-03 21:22:25
-
是應該做的。材料包含在定額子目里了。
2011-11-03 21:42:11
-
焊接鋼管(暗敷)內壁刷油的費用在定額子目中已經包括了不能另外計取費用。
2011-11-04 06:37:47
-
請查閱相關電氣工程暗配管定額子目的工作內容以及材料附表中的相關材料含量即可明了,所有定額子目中都有防銹漆的含量出現,所以不能再另行計算相關是刷漆費用。
2011-11-04 08:06:54
-
按規范要求必須刷漆,已經含在預算以內,下面是管路敷設程序,定額已經注明: 測位、劃線、鋸管、套絲、煨彎、刨溝、配管、接地、刷漆。
2011-11-05 13:24:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看