小和尚 2011-09-02 14:46:05 | 河北省 其他專業 | 679查看 7回答
電氣配管問題
請問,電氣配管里的鍍鋅鋼管暗配的話,需要刷油嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,鍍鋅鋼管暗配看是以什么形式,是暗敷于混凝土板內的,首先鍍鋅鋼管的鍍鋅層本就起到防腐作用,埋在混凝土內混凝土也可以起到防腐的作用;如果是暗敷設于吊頂內,則要看設計說明要求是否需要刷油,沒有要求按照不用刷油處理;如果是暗敷設于室外地坪,也需根據設計說明要求,一般這種情況下是需要做一定的防腐刷油工作。
2011-09-02 20:38:13
-
圖紙沒說明的話 就不用套刷油
2011-09-02 14:55:06
-
規范沒有相關的規定,可以不考慮
2011-09-02 14:49:14
-
是否刷油得看設計有沒有刷油要求
2011-09-02 14:50:30
-
鍍鋅鋼管不用刷油。
2011-09-02 15:42:34
-
鍍鋅鋼管不用刷油,本身就是鍍鋅的,已經起到防腐作用的
2011-09-02 15:25:11
-
電氣配管里的鍍鋅鋼管暗配的話,不需要刷油。
2011-09-02 16:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看