realfox@126.com 2011-11-01 15:45:45 | 北京市 其他專業 | 2482查看 3回答
屋面框架梁的集中標注
WKL1 200*(500~1021)C8@100/200(2) 3C20:3C20 G8C12 (+0.000~+0.521) 括號內的數字(500~1021)與(+0.000~0.521)指的是什么? 還有折梁的鋼筋怎樣計算?是通長計算還是打斷錨固?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納高度變化:(500~1021),支座處為500,梁端為1021; (+0.000~0.521)指的:梁底水平,梁頂斜著向上。 注意:配筋時面筋3C20應隨梁頂面斜著向上綁扎。
2011-11-02 19:28:18
-
說明是變截面梁一端高500另一端高1021,標高也隨之變化
2011-11-01 15:47:39
-
WKL1 200*(500~1021)C8@100/200(2) 3C20:3C20 G8C12 (+0.000~+0.521) 括號內的數字(500~1021)與(+0.000~0.521)指的是什么? 還有折梁的鋼筋怎樣計算?是通長計算還是打斷錨固? 上部鋼筋是通長計算 下部鋼筋是打斷錨固的,在圖集里面有做法 這個梁應該是變截面梁,你看看剖面圖跟節點詳圖看看
2011-11-01 15:49:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看