shiwenchao062807 2011-10-24 16:51:14 | 遼寧省 其他專業 | 1168查看 4回答
給排水識圖問題
在夾層給排水平面圖中可以看到PL-1立管旁邊還有一根立管,但是在標準層平面圖中卻沒有找到與這個立管連接的支管,請問這個立管是做什么用的,怎么計算其工程量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個就是通氣管 一般從一樓的頂板下口連接在一起 然后跟主拍立管平行上去 然后每隔幾層用兩個斜三通連起來(或者是H管連起來 有成行的) 然后在頂層的底板處再連接起來后通向屋面。 一般的系統圖式看的很清楚的
2011-10-29 22:13:04
-
排水管估計你說的是通氣管,那個是要計算工程量的
2011-10-24 16:57:36
-
如果這根立管是直接到屋面頂部并有2米的高度還帶透氣帽,就是通氣管;
2011-10-24 17:42:18
-
那個是通氣管,是與排水管相連接的,每隔幾層設置一個,你看系統圖就會看到
2011-10-25 10:26:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看