东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 大家好:請問在鋼筋2009中在頂層的墻柱如何設置錨固才正確呢

    大家好:請問在鋼筋2009中在頂層的墻柱如何設置錨固才正確呢,比如像坡屋面,我試一下設置成暗柱或者端柱錨固能夠滿足,可是在頂層柱根處會自動生成預埋插筋,就會與下層的鋼筋量多算,應嘎怎樣正確設置,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:你只要按圖紙里要求的柱子定義,軟件會自動處理的,暗柱是從板底計算錨固長度,框架柱子是從梁底計算錨固長度的。你說下邊多了插筋,如果是在頂層起步的柱子在下邊就應該是有插筋的。 墻柱就應該是按墻的豎筋錨固的,沒有問題。如果是上下層之間的主筋相同就不會出來插筋了,看看是不是主筋變化了。 上下都按一種柱子類型定義就可以了。到了頂層軟件會自動處理的。

    2011-10-18 11:07:04 

  • 樓上說的真具體,頂一下

    2011-10-18 13:17:28 