小黃 2011-10-18 11:03:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 2回答
大家好:請問在鋼筋2009中在頂層的墻柱如何設置錨固才正確呢
大家好:請問在鋼筋2009中在頂層的墻柱如何設置錨固才正確呢,比如像坡屋面,我試一下設置成暗柱或者端柱錨固能夠滿足,可是在頂層柱根處會自動生成預埋插筋,就會與下層的鋼筋量多算,應嘎怎樣正確設置,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你只要按圖紙里要求的柱子定義,軟件會自動處理的,暗柱是從板底計算錨固長度,框架柱子是從梁底計算錨固長度的。你說下邊多了插筋,如果是在頂層起步的柱子在下邊就應該是有插筋的。 墻柱就應該是按墻的豎筋錨固的,沒有問題。如果是上下層之間的主筋相同就不會出來插筋了,看看是不是主筋變化了。 上下都按一種柱子類型定義就可以了。到了頂層軟件會自動處理的。
2011-10-18 11:07:04
-
樓上說的真具體,頂一下
2011-10-18 13:17:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看