31****@qq.com 2011-10-15 11:28:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 488查看 4回答
鋼筋算量里布置吊筋和附加箍筋的問題?
圖紙說明上,相交處,KL每側均附加箍筋3根,間距50,非框梁每側附加箍筋2根,間距50. 想請問下專家這種怎么布置, 我在計算設置里修改了,不知道它是不是自動生成。 有精通的前輩指導哈,謝謝!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有自動生成吊筋功能。
2011-10-15 11:32:09
-
一般在主梁的原位標注里次梁加筋欄內輸入。
2011-10-15 11:32:28
-
這不能自動生成了,會出錯的,因為2根、3根不同。 要在平法表格中自己輸入的。
2011-10-15 11:31:42
-
有自動生成吊筋的功能,不過圖紙說明上,相交處,KL每側均附加箍筋3根,間距50,非框梁每側附加箍筋2根,間距50。自動生成肯定會出錯,可以在原位標注、平法表格中手動輸入
2011-10-15 14:41:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看