李賢領 2012-11-09 15:43:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 1回答
關于梁附加箍筋和吊筋的問題
梁的附加箍筋和吊筋是在梁屬性中其他鋼筋里面輸入呢?還是在次梁加筋和吊筋一欄里面輸入?為什么我在其他鋼筋里面設置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位標注里看不到啊?如圖
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有兩個方法可以設置吊筋和次梁加筋 方法一:在工具欄里有個:自動生成吊筋和次梁加筋,如圖示,點擊之后會有個對話框,輸入鋼筋信息,如果次梁加筋的鋼筋信息和主梁箍筋信息一致,只用輸入兩側共增加的根數,如果不一致,則要輸入根數+級別+直徑,例如6B10。然后根據狀態欄提示,選中需要生成吊筋的相交的主梁和次梁即可。在圖上可以看到紅色的鋼筋線 方法二:在主梁的梁平法表格里輸入,就是您截圖的那個位置,但是一定要輸入次梁的寬度,然后再輸入吊筋和次梁加筋的信息,這種方法設置之后再圖上不會直接顯示出鋼筋線,但是通過匯總計算之后,在使用“編輯鋼筋”的功能后,可以看到軟件是計算到吊筋和次梁加筋的信息.
2012-11-12 11:56:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看