未來 2011-10-13 21:12:20 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1603查看 7回答
受力筋用一級鋼畫出來為什么會有彎鉤
受力筋用一級鋼畫出來兩頭為什么會有彎鉤
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納畫在板上有彎鉤,是軟件的一個示意圖,按照規范來說不管光園鋼筋用于什么位置都要加彎鉤,但是實際施工中可能有些鋼筋工為了方便在一些分布筋上把彎鉤取消了,而監理人員因為是非受力筋就放松了要求。在預算里鋼筋算量軟件只要是光園鋼筋全部自動按照有彎鉤計算。(板負筋的分布筋在計算設置里要彎鉤點擊是,不要彎鉤就點擊否)審計人員會按照規范規定計算,也就是按照有彎鉤計算的。
2011-10-14 09:05:28
-
一級鋼為圓鋼,兩端設有彎鉤是為了增強與混凝圖的粘結力,像二級鋼以上的就可以沒有彎鉤了,除非設計要求
2011-10-13 21:14:12
-
一級鋼筋的直形鋼筋,在端部有一個180度彎勾的構造要求。
2011-10-13 21:14:42
-
一級鋼筋是圓形鋼筋,設計中是要求在端部有彎鉤的。
2011-10-13 22:03:07
-
你看看受力筋的計算式里有彎鉤長度嗎。在受力筋界面,點擊“編輯鋼筋”即可查看。
2011-10-13 21:15:23
-
這是構造要求,圓鋼必須180度彎鉤,螺紋鋼可以是90°
2011-10-13 23:17:50
-
你好,是規范規定的,必須要執行的
2011-10-14 08:06:07
-
現場墻縱筋一級鋼,每層綁扎搭接位置都做了180°彎鉤,但是軟件我看了只考慮了水平筋彎鉤
現場墻縱筋一級鋼,每層綁扎搭接位置都做了180°彎鉤,但是軟件我看了只考慮了水平筋彎鉤,也符合圖集要求,請問我應該如何設置才能將現場縱向這180°彎鉤的量算回來。(快捷點的)
-
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?按我下面規范11.9d只適用于2.5d內徑的時候啊。
-
側面構造鋼筋是一級鋼 Ln+15d×2+12.5d 側面構造鋼筋是二級鋼 Ln+15d×2 1. 是不是一級鋼要加個12.5d的彎鉤,二級鋼不加? 2.是不是沒有三級鋼的側面構造筋?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看