不懂 2014-07-19 20:02:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4170查看 1回答
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?按我下面規范11.9d只適用于2.5d內徑的時候啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:彎弧內直徑為2.5d內徑的彎鉤僅僅用于180度的半圓彎鉤。箍筋為135度時按4D考慮。
2014-07-19 20:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看