bobos1110 2011-10-06 15:37:58 | 陜西省 其他專業 | 234查看 8回答
保護層問題
暗柱,端柱,保護層是按剪力墻算,還是應該按照柱子算???
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
暗柱,端柱,保護層是按剪力墻算,還是應該按照柱子算??? 按剪力墻算。
2011-10-06 15:42:16
-
按誰都不對,剪力墻保護層指剪力墻最外側鋼筋的保護層,暗柱、端柱保護層是指其縱筋保護層,我們取帜盬o層是因為比較接近,準確計算應用墻身保護層加上暗柱箍筋直徑。
2011-10-06 17:02:17
-
保護層按照剪力墻算,暗柱和端柱屬于剪力墻的一部分
2011-10-06 15:41:59
-
應該按照柱子算
2011-10-06 18:32:19
-
按照柱的,應為暗柱與端柱在剪力墻中,如果兩都的保護層取一個,那么鋼筋就重疊了,所以暗柱與端柱的保護層要大些,這樣剪墻鋼筋布到柱外側正好。各取各的保護層。
2011-10-06 15:42:04
-
按柱保護層算。
2011-10-06 21:20:14
-
連梁 剪力墻 暗柱不能成為獨立構件存在 都是剪力墻的組成部分 它們的保護層都應該是剪力墻的保護層
2011-10-06 22:18:57
-
按剪力墻算,它們都屬于剪力墻,是剪力墻的加強部位而已。像白偉奇大哥說的那種是鋼筋翻樣GFY2010里面考慮的,不是GGJ2009里要考慮的。
2011-10-07 21:19:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看