燕子 2010-03-18 19:51:22 | 陜西省 其他專業 | 343查看 3回答
鋼筋中暗柱的保護層問題
請問剪力墻結構中,“暗柱的保護層應該隨剪力墻的保護層計算”這種計算方法有沒有明確的依據,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問剪力墻結構中,“暗柱的保護層應該隨剪力墻的保護層計算”這種計算方法有沒有明確的依據,謝謝 因為暗柱是剪力墻的一部分. 連梁的保護層是按剪力墻算的,但是你要考慮剪力墻的水平筋在外側,內側還有箍筋.
2010-03-18 20:18:52
-
你好:暗柱的保護層是不可以用墻的保護層來計算的,有一點施工經驗的人都知道;暗柱外側有水平筋,水平筋外側還有拉筋,應綜合考慮才行。
2010-03-19 07:41:21
-
我認為應該按柱的保護層設置,因為暗柱是剪力墻內的豎向加強帶,暗柱的外側有水平筋。不能按剪力墻的保護層。那樣暗柱的鋼筋和墻的鋼筋會發生沖突。
2010-03-19 08:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看