xiaoxinkevin 2011-09-21 10:01:04 | 山東省 其他專業 | 3278查看 2回答
保溫層平均厚度計算?
某建筑物軸線尺寸為50m*16m,墻厚240mm,四周女兒墻,無挑檐,水泥珍珠巖保溫層,最薄處60mm,單面排水,坡度i=1.5%,則保溫層的平均厚度為多少? A 12CM B 18CM C 24CM D30CM 要詳細的計算過程 謝謝 哪位有2010年山東造價員建筑裝飾工程技術基礎知識的答案給我一下 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的答案是18cm,至于造價員2010年的技術基礎知識可在新干線上搜索. 你是單向排水,不可能是長向排水,是短向16m排水, 計算式為:16-0.12*2=15.76m ,15.76*0.015=0.2364m,平均厚度為:(0.2364+0.06+0.06)/2=0.1782m,為18cm 以下是下載山東2010年造價員的知識地址,你點擊就可以進去下載,不過要積分才能下載 http://ishare.iask.sina.com.cn/search.php?key=2010%C4%EA%C9%BD%B6%AB%D4%EC%BC%DB%D4%B1%BD%A8%D6%FE%D7%B0%CA%CE%B9%A4%B3%CC%BC%BC%CA%F5%BB%F9%B4%A1%D6%AA%CA%B6&from=class&format= 你也可以在去年已經考過的造價員那里去借或者是在造價部門購買.
2011-09-21 10:10:07
-
這個屋面板的長度應該是16*0.015(是按長度最小方向放坡),而保溫層從上往下鋪設,只要高處薄低處厚,高處厚度為6公分,那么,在一個斜長為16*0.015的三角形中,其中間的厚度就是8*0.015/2+0.06=0.12米。像這樣的,按書上有課本,其計算公式就是平均厚度=最小厚度+1/2*(放坡長度-墻厚)/2*坡度。
2011-09-21 10:50:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看