98****@qq.com 2011-09-18 14:25:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1730查看 2回答
梁構造筋的輸入
在鋼筋算量時,圖紙若規定梁腹板大于550是設置構造筋,板厚100,現有梁截面350*850,其在一定高度范圍內構造筋設置不同,是按750范圍選構造筋還是850范圍選? (梁截面850中包不包括板厚100) 2.在廣聯達中輸入時,若梁截面不變在集中標注和原味標注中同時輸入構造筋,結果會不會有影響(會不會重復計算)? 3.腹板大于550設置構造筋,梁截面350*850在集中標注中輸入構造筋,當某一部位截面變小為700,構造筋種類不變需不需要在原位標注中輸入;若截面變大為900構造筋種類不變需不需要在原位標注中輸入?問題補充:補充3.若以上截面變化構造筋種類也變化需不需要輸入?在集中標注中輸入在變化區也輸入會不會有影響?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按腹板750考慮; 2、若梁截面不變在集中標注和原味標注中同時輸入構造筋,結果不會有影響(不會重復計算)。 3、集中標注不要輸入,在每跨的原位標注里輸入構造筋。
2011-09-18 14:32:12
-
在鋼筋算量時,圖紙若規定梁腹板大于550是設置構造筋,板厚100,現有梁截面350*850,其在一定高度范圍內構造筋設置不同,是按750范圍選構造筋還是850范圍選? (梁截面850中包不包括板厚100) 平法要求,腹板大于450,應雙面配置構造鋼筋,縱向構造鋼筋a間距小于200,按750雙面配置構造鋼筋。 2.在廣聯達中輸入時,若梁截面不變在集中標注和原味標注中同時輸入構造筋,結果會不會有影響(會不會重復計算)? 如果幾跨梁腹板高度都大于450,可以在集中標注中標注,如果某跨大于450,哪就要采用原位標注。不必要集中標注后又到原位中標注,這不是沒事干嗎? 3.腹板大于550設置構造筋,梁截面350*850在集中標注中輸入構造筋,當某一部位截面變小為700,構造筋種類不變需不需要在原位標注中輸入;若截面變大為900構造筋種類不變需不需要在原位標注中輸入? 不同跨腹板不同高度,按設計要求在原位標注。
2011-09-18 16:26:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看