Budgeter 2014-04-07 10:15:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2492查看 1回答
廣聯達連梁表里構造筋怎么輸入
連梁鋼筋信息如下:LL1 250*950 A8@100(2) 3C18;3C18 G8C12 這個構造筋G8C12應該輸入到哪里?我輸入到側面縱筋里面,提示未知的鋼筋級別G,還有我輸入界面尺寸后,軟件自動生成了拉筋,刪除不掉,刪了又自動有,圖紙上沒有拉筋的信息。怎么刪除
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
連梁表中連梁構造腰筋是不要輸入前面字母G的(如下圖)
拉筋在圖紙沒有標明的情況下是按照規范要求配置的,不需要刪除。
2014-04-08 10:12:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看