35****@qq.com 2011-09-07 13:41:09 | 湖北省 其他專業 | 933查看 4回答
湖北地方超高費用梁超高是到梁高嗎 還是到板高
湖北地方模板支撐到底如何理解,梁到底是到梁底全部超高就算超高,還是梁超過多少就按多少算超高 。 如果到梁底只有3.5底高 層高4米 梁高500 這樣到3600超高部分,梁就有400高算不算超高呀 還是直接到板底 板底3900 板100厚 板我知道全部超高了 梁到底如何確認好
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁以底標高為準。
2011-09-08 15:21:10
-
梁底只有3.5底高不算超高
2011-09-07 14:18:03
-
梁是到梁底的超高。
2011-09-07 14:03:09
-
如果到梁底只有3.5底高 層高4米 梁高500 這樣到3600超高部分,梁就有400高算不算超高呀 還是直接到板底 板底3900 板100厚 板我知道全部超高了 梁到底如何確認好 梁也是按層高計算,都是超高了。
2011-09-07 14:03:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看