55****@163.com 2011-09-07 09:21:50 | 遼寧省 其他專業 | 987查看 5回答
應急照明的問題
咨詢個問題,應急照明都是兩根線,(一根是變電所的,一根是柴油機的)可是在圖紙里他就畫了一根線(在系統圖中能看出來是兩根)線的規格型號都是一樣的,怎么能讓這一根線有兩根線的量呀?謝謝問題補充:還有個問題,系統圖顯示應急照明箱子連接燈具的都是兩根線,一根是變電所的,一根是柴油發電機的,這線都是ZRBV-3*2.5 SC15 CC 這線是算兩個量嗎?還是說線算兩個的量,而管就算一個。謝謝了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、應該準確點說是兩路線。 2、這兩路線出來的位置不同(一路是變電所的,一路是柴油機的)。識別完一路后。另一路繪制與圖中即可。 3、管、線算兩路ZRBV-3*2.5 SC15 量。
2011-09-07 10:11:12
-
雙電源、雙回路的,管算一次的。
2011-09-07 17:07:15
-
這是雙電源、雙回路的,管和線都是要算兩次的。
2011-09-07 15:51:55
-
問題:應急照明都是兩根線,(一根是變電所的,一根是柴油機的)可是在圖紙里他就畫了一根線(在系統圖中能看出來是兩根)線的規格型號都是一樣的,這線都是ZRBV-3*2.5 SC15 CC 這線是算兩個量嗎?還是說線算兩個的量,而管就算一個。謝謝了。 回答:這個是雙電源,要算兩個量,管也是兩個。你識別或繪制時要重復一次。
2011-09-07 09:53:09
-
應急照明一般是三根線吧,一根控制線、一根零線、一根強制點亮線,極個別的還有地線,僅供參考
2011-09-07 09:27:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看