  • 問幾個小問題

    1、設備基礎的預埋鋼板需要計算,那預埋螺栓(如M24)要計算工程量么? 2、中風化、微風化灌注樁需要計算入巖增加費,設計的入巖深度算體積后計算入巖,設計樁長減去入巖長度計算的體積則計算灌注樁體積吧?預算也是這樣算么?另外鑿灌注樁暫按0.5M高算體積計算合適么? 3、機械打直徑100的松樁5米深,間距0.5米,套什么定額合適? 4、滿堂腳手架定額為按照室內凈面積計算,那算一半建筑面積的走廊的天棚可以計取么? 5、卷閘門定額要求比設計高0.5米計算面積,那電動鋁質滑升門也是這樣計算么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、設備基礎的預埋鋼板需要計算,那預埋螺栓(如M24)要計算工程量么?

    預埋螺栓多少噸,當然要算工程量,按噸計算,才能套定額。

    2、中風化、微風化灌注樁需要計算入巖增加費,設計的入巖深度算體積后計算入巖,設計樁長減去入巖長度計算的體積則計算灌注樁體積吧?預算也是這樣算么?另外鑿灌注樁暫按0.5M高算體積計算合適么?

    算灌注樁的體積時按設計樁長主算,不扣除入巖長度,你想想這部分也要澆混凝土呀。外鑿灌注樁預算時暫按0.5M高計算是可以的,結算時要按實際高度計算,要辦理一個工程量簽證表,作為結工依據?

    3、機械打直徑100的松樁5米深,間距0.5米,套什么定額合適?

    A2-105

    4、滿堂腳手架定額為按照室內凈面積計算,那算一半建筑面積的走廊的天棚可以計取么?

    只要超過3.6就可以計取?

    5、卷閘門定額要求比設計高0.5米計算面積,那電動鋁質滑升門也是這樣計算么?

    施工安裝過程中有卷起來的高度就可以,要是只是垂直的,則不宜增加。

    2014-06-06 08:20:21 

  • 答:1、設備基礎的預埋鋼板要計算。預埋螺栓也要計算工程量的。 2、灌注樁的體積按設計樁長計算。預算也是這樣的。 3、鑿灌注樁暫按設計樁的縱筋入承臺的錨固長度計。