sg****@163.com 2011-08-21 16:59:36 | 山西省 其他專業 | 1133查看 1回答
剪力墻在暗柱上的插筋
當剪力墻下有暗柱時(情況相同),為何墻筋的插筋會有兩種錨固,一是直錨,一是彎錨.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 當支座能夠滿足直錨長度時就直錨 否則就進行彎錨 軟件自動判斷 需要看相鄰樓層同一部位有沒有墻,這個也影響錨固
2011-08-21 17:03:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看