78****@QQ.COM 2009-09-15 07:45:29 | 山西省 其他專業 | 407查看 10回答
剪力墻暗柱
頂層剪力墻暗柱錨入板內是多少?(一二級抗震)
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按101圖集48頁具體要求執行。
2009-09-15 16:59:40
-
剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是“錨入板中”(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。剪力墻豎向鋼筋頂部構造可參照03G101-1P48中的設置方法來進行設置,通常伸入板中為LaE(La)。“順便指出,關于剪力墻還有許多需要進一步研究的問題,在未得出進一步的研究結果之前,現時可以套用框架柱的某些做法”——見陳青來教授平法系列圖集答疑中的剪力墻問題。
2009-09-15 08:51:40
-
頂層剪力墻都是非抗震錨固 37D 就可以!
2009-09-15 09:00:11
-
你所講的暗柱頂層錨固長度是多少,你說的不相細。這個要看砼的強度等級是多少 1、C20、HPB235G一二級36DHRB335、25以內44D 2、C25、HPB235。。。。31DHRB335、25以內38D 3、C30、HPB235、、、、27DHRB335、25以內34D
2009-09-15 09:05:16
-
你說的頂層墻體鋼筋錨入板內的數值可以參照規范03G101-1P48頁的規定執行因為暗柱是墻體的一部分屬于墻體的豎向加強帶,可以按照頂層墻鋼筋錨入板內長度規定執行,見截圖:
2009-09-15 10:48:21
-
一般錨固1.4*34*D 這個有兩種錨固方法 看施工采用那種 在101中有相關的做法
2009-09-15 07:46:46
-
對頭 多看看圖集是好事情 沒事多翻翻 就記住了!
2009-09-15 08:00:08
-
G101圖集中有詳細說明。 你只用畫到圖中就行了,軟件會自動計算的。
2009-09-15 08:00:47
-
頂層剪力墻暗柱錨入板內是多少? 如圖所示,你只需按照圖紙的標注在算量中進行輸入就可以了
2009-09-15 08:02:55
-
頂層剪力墻暗柱錨入板內是多少?(一二級抗震) 答:你建好暗柱構件后,設置好抗震等級,并把暗柱點擊到圖元上,軟件會自動計算暗柱錨入板內長度的,一般暗柱伸入板內為錨固長度為(Lae)la。
2009-09-15 08:10:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看