鵬 2011-08-19 15:46:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1455查看 5回答
關于板筋的問題
在圖紙中,文字說明部分表示這塊板的配筋為C16-200雙層雙向,但圖中所示面筋均為附加筋。如下圖。問題是:這塊板的底筋為雙向C16-200,面筋是多少?是否是橫向為N16+C16-200,縱向為N16+K16+C16-200?現場怎么可能有這樣的布置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個板按照圖紙的意思 底筋N16雙向,面筋C2@200雙向,縱向附加K16面筋 軟件輸入時,在Y面筋中輸入C2/C16@200,其他按正常輸入 你截的圖,面筋那不是說-0.4標高的板面筋為C12@200*200嗎? 我說的意思就是底部拉通筋按圖紙,面部拉通筋按說明,圖示K16為附加筋
2011-08-19 16:05:07
-
文字說明還很難看清楚,當說明與平面圖或大樣圖不一致時,一般是按平面圖(包括平面圖中的說明)或大樣圖施工計算。
2011-08-19 15:57:46
-
圖紙說明中的均為沒有特殊標注時的板筋布置 如平面圖中有特殊標注 均按平面圖進行繪制
2011-08-19 16:04:23
-
面筋底筋配筋很明確,按圖例配筋。底筋縱向筋代號N16K,橫向N16、K16是二種鋼筋規格或間距不同。例如:A10/A12@200,
2011-08-19 16:20:13
-
文字說明部分表示這塊板的配筋為C16-200雙層雙向,但圖中所示面筋均為附加筋---這是負筋。
2011-08-19 15:57:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看