快樂人生 2011-08-17 16:34:31 | 北京市 其他專業 | 5404查看 4回答
電線保護管吊頂內敷設及橋架安裝的支吊架如何計算工程量
電線保護管在吊頂內敷設的支吊架的工程量如何計算 橋架的支吊架工程量如何計算
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電線保護管在吊頂內安裝敷設是的支吊架計算仍然按照管道安裝支架間距要求計算支吊架數量并換算成延長米之后再換算為重量時。就是支吊架的工程量。套定額時應該套‘一般鐵鉤件制作安裝’的定額子目。 2、橋架安裝時的支吊架工程量計算,應該根據橋架規格及支吊架的間距計算出實際需要的支吊架個數(一般橋架支吊架的間距在1.6~2m/個左右,詳見相關圖集),按照支吊架的單個長度再計算出總的工程量長度并換算為重量即可。按照電纜支架制作與安裝的‘一般鐵鉤件制作和安裝’的定額子目。
2011-08-18 11:42:23
-
工程量按實計算。套支架制作安裝子目。5-127、5-130。
2011-08-18 07:15:06
-
支吊架的工程量套一般鐵構件制作安裝。
2011-08-17 19:01:06
-
1、按實際工程量計算,套支架制安; 2、按實際工程量計算,套一般鐵構件制安;(有的地方定額鋼制橋架的支吊架工程量已經包含了,不單獨計算,打開定額的人材機,看看是否包含支架,未包含,要計算)
2011-08-17 20:29:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看