hawk 2011-08-17 16:17:08 | 四川省 其他專業 | 5566查看 4回答
接地裝置中:1.角鋼接地極的根數怎么計算的呢?是引下線的個數?/.避雷裝置中:均壓環的敷設怎么計算呢
接地裝置中:1.角鋼接地極的根數怎么計算的呢?是引下線的個數? 避雷裝置中:均壓環的敷設怎么計算呢?鋼鋁窗又是怎么計算的呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、角鋼接地極的工程量根數是以設計圖紙標注的接地極設置位置的實際數量據實計算。并不是以引下線的個數計算的。因為設計的引下線入地時,一般都是伸出預留鍍鋅扁鋼1.5m左右并埋地,若接地電阻達不到設計要求時才增設接地極。 2、均壓環的工程量計算是按照設計要求的相關圈梁的周長延長米計算的。 3、剛塑窗的接地跨接連接是按照實際數量以‘處’計算的。
2011-08-18 11:01:35
-
1、角鋼接地極,補打人工接地,一般是6根或3根一組,應該有要求。 2、均壓環利用圈梁鋼筋,算量算出主樓外墻圈梁長度,高層的均壓環為三層一圈。 鋼鋁窗接地直接數個數。
2011-08-17 17:46:11
-
1.是接地極的數量。 2.均壓環的敷設按延長米計算 3.按數量計算
2011-08-17 16:41:41
-
如果設角鋼接地極的話,圖紙會標出來,直接數就行了。如果是補打人工接地極一般是在建筑物突出的外邊角外緣補打,一般用鍍鋅扁鋼和主樓連接。 均壓環一般是利用圈梁鋼筋,算出主樓外墻圈梁的長度就行啦 鋼鋁窗接地直接數個數就行啦!
2011-08-17 16:55:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看