晏子造價 2011-08-16 15:29:52 | 四川省 其他專業 | 2536查看 6回答
對框架結構填充墻算量時,要扣除其間的構造柱和現澆帶的體積嗎?
我這圖紙上沒有具體的構造柱圖示,但在總明里有說明(單面墻長超過5m時應在墻體居中位置加高構造柱……),那么在對墻算量時要扣除這些構造柱的體積嗎?還有墻中的現澆帶也是這樣說明了下,沒有具體圖示,算量時又要不要扣除它呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那么在對墻算量時要扣除這些構造柱的體積嗎?還有墻中的現澆帶也是這樣說明了下,沒有具體圖示,算量時又要不要扣除它呢? 答:關于是否要扣除你應該依據做采用的定額計算規則來確定。 一般情況下是要扣除構造柱、圈梁等所占的體積的。 現澆帶應該也是如此。 總之一句話,要根據所采用的定額計算規則來判斷
2011-08-17 10:49:22
-
是要扣填充墻中被框架柱、構造柱、梁所點的體積。
2011-08-16 15:31:42
-
對框架結構填充墻算量時,要扣除其間的構造柱和現澆帶的體積。
2011-08-16 15:32:13
-
算墻的體積要扣除構造柱和腰梁的體積。
2011-08-16 15:33:01
-
設置構造柱和現澆帶就要扣除上述體積。
2011-08-16 15:33:33
-
圖紙上沒有具體的構造柱圖示,但在說明里有說明,你要按說明分別畫上構造柱及現澆砼帶,在計算墻體時也要扣除構造柱及現澆帶砼體積的。
2011-08-16 15:34:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看