cz****@163.com 2011-08-12 14:56:39 | 浙江省 其他專業 | 558查看 3回答
自動報警系統
單輸入、輸出模塊需要接線盒嗎? 廣播、警鈴、報警按鈕需要接線盒嗎? 還有一些防火閥等。 謝謝回答!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單輸入、輸出模塊是不需要接線盒的,通常消防所用模塊一般設置于專用模塊箱內,模塊箱內有固定架來固定這些模塊,有時候模塊直接置于消防中心聯動主機內,此時也是不需要設置接線盒的;廣播如果是吸頂安裝,根據實際情況設置接線盒,有時候是不需要設置的,如果是在墻體上安裝,不論明裝或是暗裝必須得設置接線盒來將其固定;警鈴、報警按鈕這些安裝于墻體上的設備是必須設置接線盒將其固定,如果是消火栓報警按鈕設置于消火栓箱體上的,可以不考慮設置接線盒,靠消火栓箱面板來固定,防火閥一般設置在風管處,且防火閥一般都有接線端子盒,所以不需要考慮接線盒,只是在敷設控制線引至防火閥時,根據實際情況酌情考慮設置過線盒。
2011-08-12 18:11:18
-
要的,需要接線的元器件位置需留好接線盒,
2011-08-12 15:45:48
-
單輸入、輸出模塊需要接線盒嗎? 廣播、警鈴、報警按鈕需要接線盒嗎? 還有一些防火閥等。要的,按相應的計算工程量,如果是用軟件算量你可以在電氣設備中有自動生成接線盒,
2011-08-12 16:22:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看