消防報警接線
消防報警控制線為NH-BVR-4*2.5-SC20-CC 是不是表示平面圖中所有的控制線都是4根的意思? 但是一般如果算手動報警按鈕只需要2根控制線,2根通訊線就可以嗎, 怎么會有4根控制線呢,想不明白,請高手指教,謝謝~~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是表示4芯的控制線。 手動報警按鈕只需要2根通訊線,不需要控制線。 消火栓按鈕要有2根通訊線,還要有4根控制線到消防泵房,直接啟動消防泵。4根線中有兩根是啟泵線,有兩根是反饋線。 根據規范要求,消防火栓按鈕要達到的功能: 1、啟動消火栓按鈕,應有可見指示。 2、啟動消火栓按鈕,控制室應收到反饋報警信號,并顯示部位。 3、啟動消火栓按鈕,消火水泵應啟動。 簡單的說,消火栓按鈕啟泵要有兩種方式,一種就是直接啟泵,用4根控制線;另一種就是通過報警總線到消防控制中心,再由消防控制中心啟動消防泵。 因此要達到上面這些功能,就是說消火栓按鈕一共要有2組線(共6根線),一組線就是你上面說的NH-BVR-4*2.5-SC20-CC到消防泵房的,其中兩根直接啟泵線(直接連到水泵控制柜),兩根反饋信號線(從水泵控制柜去信號,點消火栓按鈕的燈),另外一組線就是報警總線ZRRVS2*1.5到消防控制中心的,這組火災報警信號線將地址碼傳輸到火災報警控制主機. 現在你應該明白了吧! 我沒看到你的圖紙,不知道你們圖紙是怎么設計的。但是我認為你所說的控制線NH-BVR-4*2.5-SC20-CC就是消防泵啟動應答線NH-BVR-4*2.5,另外系統圖中還應該有報警總線和消防按鈕連在一起的,所以還應該是6根線。
2009-10-19 14:41:54
-
如果設計要求 消防報警控制線為NH-BVR-4*2.5-SC20-CC 那就需要按照四根線來施工,另外的兩根線 是不是設計的備用線啊。
2009-10-19 14:14:20
-
不是這個意思,有的系統要求高的可能是雙回路的,有兩處接入平面系統中
2009-10-19 14:17:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看