cbadpk 2015-01-04 16:34:54 | 浙江省 其他專業(yè) | 3086查看 3回答
手動報警按鈕配線識圖
各位大俠小弟是個新手 有些問題想請教 如圖手動報警按鈕配線在系統(tǒng)圖中看是8根(NHRV-2*2.5+6*1.5)為什么在平面圖紙看部分管線是6根呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
先要區(qū)分你的設(shè)備
1、帶電話插孔手報:信號線2根+電話線2根 即可
2、消火栓按鈕:消防啟泵4根,信號線2根。最多6根即可,實際施工信號+起泵4根就可完成
圖只說明中的有問題,
2015-01-05 11:06:16
-
消防電源線、消防報警線、消防通訊總線一起為(NHRV-2*2.5+6*1.5),消防栓啟動按鈕不需要電源線、報警線。只需要通訊線就行了
2015-01-04 19:19:39
-
帶電話插孔的手動報警按鈕和消火栓啟泵按鈕不要弄混了;
2015-01-04 19:04:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看