nan2740 2011-08-06 09:43:42 | 河北省 其他專業(yè) | 5396查看 4回答
市政管網給水工程閥門安裝是否給閥門水壓試驗和法蘭安裝
市政管網給水工程中閥門安裝清單項都套用什么定額?是否給閥門水壓試驗和法蘭安裝?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般低壓給水管道以及閥門的安裝中,閥門的水壓試驗是不用單獨套水壓試驗的。只有中壓或者高壓管道中的閥門安裝時需要解體檢查或者研磨并應該套閥門水壓試驗的內容。 法蘭閥門的安裝是否應該另行計算法蘭的安裝,則應該查閱所套定額子目內是否包含了2片法蘭,如果子目內包含了2片法蘭時,就不能另外再套了。假如法蘭閥門安裝的定額子目沒有包含2片法蘭的,才能另行計算并套法蘭安裝的相關定額子目。 以上請詳細查閱所執(zhí)行定額的該冊說明以及相關章節(jié)的說明,以便詳細了解并掌握運用。
2011-08-06 10:16:13
-
閥門水壓試驗和法蘭安裝這兩項都要套。
2011-08-06 09:57:26
-
閥門水壓試驗只有在水壓大于1.6MPa時才可以套,一般的低壓供水是不能套的
2011-08-06 10:00:24
-
市政管網給水工程中閥門安裝清單項都套用閥門安裝定額子目,是可以給閥門水壓試驗的,至于法蘭安裝已經包括在閥門安裝子目中了。
2011-08-06 09:49:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看