熊帥 2011-08-03 14:30:00 | 重慶市 其他專業 | 1423查看 3回答
次梁無通長筋時架立筋的搭接長度應取多少
次梁無通長筋時架立筋的搭接長度應取多少
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看03g101-1!!!!!!! 當梁的上部既有通長筋又有架立筋時,其中架立筋的搭接長度為150 所以一般情況不用修改的,按軟件默認的就行了。 150!!!
2011-08-03 14:43:59
-
沒有上部通長,肯定有支座負筋吧,加力筋只能搭接在負荊上,只標注加力筋也不表是加力筋是通常的。
2011-08-03 18:12:31
-
你好:圖集中要求架力筋與負筋的搭接也是150,只有弧形非框架梁時是按受力筋的搭接要不來計算。
2011-08-03 20:37:17
-
請問一下:框架梁的上部通長筋,如果采用的是雙面搭接焊,在計算鋼筋時搭接長度是否計算?在軟件中是沒有計
-
在設計圖中,如何區分通長筋和架立筋
各位大俠,我們知道梁的上部通長筋和架立筋都是標注在集中標注的位置,那我們在圖紙上如何區分集中標注處標注的是通長筋呢還是架立筋呢? 謝謝!
-
四肢箍的地方一般要設置架立筋,請問架立筋的直徑是怎么要求的。比如我有3根通長的鋼筋直徑為20,箍筋的直徑為10,那么架立筋的直徑應該是多少?手算的鋼筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看