41****@qq.com 2015-08-21 17:24:43 | 重慶市 其他專業 | 5495查看 4回答
砌體通長筋如何施工,兩遍遇到框架柱是否需要植筋?
砌體通長筋如何施工,兩遍遇到框架柱是否需要植筋?植筋后與砌體墻的鋼筋搭接長度如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌體通長筋是在砌體墻中設置的。
兩端與混凝土構件連結,是可以植筋處理的。
計算時可以用砌體加筋定義,設置入墻長度就行,這個入墻長度是砌體通長筋規格的一個搭接長度。
2015-08-21 17:32:54
-
同意樓上的回答。
2015-08-21 21:54:16
-
你好,砌體通長筋遇到框架柱是要植筋的,植筋長度按通長筋直徑的10倍,搭接長度按照鋼筋直徑采用不抗震鋼筋的搭接長度即可,
2015-08-22 00:56:23
-
新建的建筑物一般的設計是不會設計成植筋的,現實施工中采用植筋是屬于施工措施方便采用的,這要看建設單位對此施工措施認可不認可的,如果不認可是計算不了的。
2015-08-22 09:19:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看