消防排煙風機和火災報警電話機的配管配線是否應由消防控制室消防機柜直接控制,還是引至本層的消防端子箱就可以?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排煙風機需要手動直接啟動,手動啟動線需要直接連接到消防控制機柜的手動控制盤上, 至于配管倒是不必單獨到消防主機柜,線路可以先到消防端子箱后,再統一通過橋架或者大口徑的鋼管連接。
2011-07-28 16:36:27