36****@qq.com 2011-07-26 16:17:23 | 江蘇省 其他專業 | 1476查看 3回答
剪力墻柱模板問題
江蘇定額對墻模板有如下說明: 3、現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 這怎么理解???是不是墻兩邊連著暗柱的都按柱模板套?。?/div>全部回答 (3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納3、現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 在剪力墻中一面突出墻面的柱的模板與墻模板合并按墻模板計算,兩面突出墻面的柱的模板按柱模板套定額。在同一位置墻兩邊連著的暗柱按柱模板套。不在同一位置,(柱錯開在墻兩邊時按墻模板計算)按墻模計算。
2011-07-26 16:27:24
-
江蘇定額對墻模板有如下說明: 3、現澆鋼筋混凝土框架分別按柱、梁、墻、板有關規定計算,墻上單面附墻柱并入墻內工程量計算,雙面附墻柱按柱計算,但后澆墻、板帶的工程量不扣除。 不是墻兩邊連著暗柱的都按柱模板套的,而是“柱”要兩邊連墻一起計算的。
2011-07-26 16:24:38
-
應該是按著定額說明和計算規則來處理吧