zjs8410 2011-07-23 10:47:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 3回答
板負筋布置的問題
布置了板底筋10@200。那這個10@200負筋是否只要布置900長度。不明白這個10@200負筋怎么布置長度。。怎么畫
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 B10@200用跨板受力筋布置就可以 新建跨板受力筋就尅有
2011-07-23 10:49:34
-
你用負筋定義時,在它的屬性中就是設置分布筋的信息功能,不用布置的,自動就計算出來,同時它與其它方向重疊時,也就不會計算分布筋。
2011-07-23 10:53:21
-
用跨板受力筋繪制,在負筋布置區域都要繪制,長度是板長加900.
2011-07-23 10:52:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看