城市 2011-07-22 11:04:28 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2978查看 2回答
上層柱和下層柱截面尺寸不同,柱鋼筋在上層計算了插筋,計算的依據是什么
上層柱和下層柱截面尺寸不同,下層柱是截面尺寸是400*450,上層柱截面截面尺寸是400*400,柱鋼筋下層是8B16,柱鋼筋上層是8B16。柱鋼筋在上層計算了6根B16插筋,長度是1200,計算的依據是什么。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當柱子上下層為變截面時只要c/hb>1/6時,都要向下插入1.5lae(詳見03G101-138頁)
2011-07-22 18:21:31
-
應該是軟件考慮變截面了,你可以看一下03G101-1中的柱變截面構造。
2011-07-22 11:23:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看