-
dengjin8888 2013-08-06 17:24:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2674查看 3回答
關于基礎插筋問題!
我在用廣聯達算基礎柱鋼筋的時候,公式描述的是: 上層露出長度+基礎厚度-保護層厚度+計算設置設定的彎折實際在算基礎柱鋼筋量是不應該再算彎折了嗎?在基礎層里面只有柱插筋,怎么么設置?這個說明原因?應該怎樣設置呢?在哪里問題補充:圖紙設計是鉆孔灌注樁,基礎層只有柱插筋,并插在基礎梁上,插入深度40d
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
同樣也需要彎折的。基礎層布置上柱即可,其它層就不用布置了。
2013-08-06 17:35:05
-
1、算不算彎折,要看圖紙中的規定,圖紙規定了彎折就要計算。 2、在基礎層里面只計算插筋。是不是你的工程計算了縱筋,又計算了插筋。兩種處理方法,一種是基礎層上面沒有柱子,你把基礎層的復制到首層后,匯總計算。第二種,加入上方是鋼結構工程,只有在基礎層有柱子,上面沒有柱子,你只要設置縱筋錨固即可,如下圖。 3、設置如下圖、
2013-08-06 17:46:30
-
查改一下節點設置,節點設置很多種,主要看你的符合哪種,有的需要改規范。多多練習匯總編輯鋼筋就能找到方法。互相學習
2013-08-06 20:10:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看