10****@qq.com 2011-07-17 09:02:18 | 江蘇省 其他專業 | 533查看 4回答
工程量問題
你好一姐,請教個問題 系統圖上W2回路是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 為什么平面圖上標注了4根線 是標錯了嗎? 燈具到燈具算3根線嗎?燈具到雙極單控開關是幾根線呢? 我該如何計算BV-2.5的工程量呢?假設PC管的工程量為A ,BV-2.5的工程量是多少
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
系統圖上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 意思是圖中未標注根數的管線為3根BV-2.5mm2的銅芯線穿在管徑為20的PVC管中,沿墻(CC)敷設和沿板頂(WC)敷設,意思是該回路出配電箱是先往上走,再在板頂走水平部分。 圖中的4表示那兩個燈具之間那段管管徑為20的PVC管中穿線為4根BV-2.5mm2 工程量為那兩個燈具之間的水平距離*4 其他沒有標注數字4的就是PVC管的長度*3就可以了 最后再加預留長度! 下圖中的兩種表示是一回事,為標注的就是系統圖上的BV-3×2.5 PC20 WC/CC
2011-07-17 09:40:00
-
因為這里還有一根控制燈具的開關控制線呢。
2011-07-17 09:05:13
-
(1.3*2)=2.6+1=3.6*2=7.2配電箱至第一個開關的線. (2.9+1.3)*4=16.8第一個開關到第一個燈的線 1.2*2=2.4第一個燈到上面那個燈的線; 0.9*2-1.8第一個燈到下面那個燈的線; 1.5*3=4.5最下面的燈與相鄰的那個燈之間的線; (1.6+2.9)*3=13.5最下面的燈到最下面開關的線 線總長46.2 如果燈帶接地線=46.2/3*4-13.5/3=57.1 為什么平面圖上標注了4根線 是標錯了嗎? 如果是4根,有可能燈帶接地線
2011-07-17 09:53:49
-
BV-3×2.5 標的是整體線路是3根2.5平方的線。4根線多出來的那根是上邊那燈的控制線。就上圖,到開關的是三根線
2011-07-17 09:31:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看