剪力墻轉角處水平鋼筋搭接計算疑問
白老師您好,關于軟件計算剪力墻轉角處水平鋼筋搭接問題向您請教: 如圖1,剪力墻轉角處的水平鋼筋節點設置選擇2,但是匯總計算以后剪力墻的水平筋外側搭接為 搭接長度/2 如圖2,請問白老師 此處軟件是怎樣考慮的呢 為什么要按照搭接長度的一半進行計算呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件計算是沒有問題的,這一側算了1/2,另一側墻中也是按1/2計算的,這樣合并起來就是你設置的轉角處相互搭接了。
2011-07-08 08:58:39
-
這個是沒問題的.. 你看下剪力墻的尺寸,它是凈長減了一個保護層,就是已經到一邊剪力墻墻端了。 再加上35d/2就是這面剪力墻的水平鋼筋長度 你注意圖集的這個搭接長度是是從相交部位開始計算的,而不是到端部后再加一個搭接 因此兩墻各有一半的搭接長度
2011-07-08 09:01:33
-
這個節點與基礎梁無端部外伸構造有些類似(如下附圖1,附圖2),上部與下部鋼筋各出h/2,合在一起就滿足連通設置的要求了。你附圖中的6100是外皮長度,減去一個保護層后,加上一個35d/2就是與另一側鋼筋搭接Lle/2了,另一側鋼筋再加上一個35d/2,合在一起就是一個搭接長度了(剪力墻計算都是在交接位置的兩面墻中各算一半)。
2011-07-08 09:13:51
-
樓上三位說的都好
2011-07-08 10:49:08