ln****@126.com 2009-06-24 21:52:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 2回答
剪力墻水平鋼筋在轉角處連續通過時候怎么設置。軟件計算的都是分開計算的。
剪力墻水平鋼筋在轉角處連續通過時候怎么設置。軟件計算的都是分開計算的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納水平鋼筋是否增加搭接:當在節點設置中選擇了外墻外側鋼筋連續通過時,該屬性值有效。可選擇“是”或“否”,選擇“是”則在該段墻水平鋼筋計算時增加一個搭接。如圖所示,此拐角處墻體外側水平筋連續通過,鋼筋總長9M,假設定尺長度為8M,此時需要計算一個搭接。而GGJ 10.0在計算時,分兩段鋼筋計算,一段為4M,一段為5M,均未超過定尺長度8M,所以沒有計算搭接。這時就需要我們自己設置其中一段墻的該屬性值為“是”即可。
2009-06-25 08:58:10
-
屬性里面的節點設置
2009-06-24 22:11:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看