lyxy 2008-07-01 11:44:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1308查看 5回答
剪力墻的水平鋼筋轉角內側彎折500,外側彎錨42d
剪力墻的水平鋼筋轉角內側彎折500,外側彎錨42d,如何設置?問題補充:我只想改部分剪力墻,在繪圖界面屬性編輯器能改嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“剪力墻的水平鋼筋轉角內側彎折500,外側彎錨42d,如何設置?” 在計算設置----節點設置中,根據圖紙要求進行修改即可。如下圖:
2008-07-01 11:56:07
-
答;計算設置里按實調整。
2008-07-01 11:47:45
-
在鋼筋輸入完后,點編輯鋼筋-在圖的下方直接修改:外側彎錨15d改為42d;內側彎折無時在計算式中加入500
2008-07-01 11:56:19
-
在導航欄中點工程設置-計算設置,再點節點設置,選擇剪力墻,在水平鋼筋節點里調整!這是對整樓的調整,還可以對某道墻進行設置,在繪圖區選擇墻圖元,在屬性編輯器中,在其它屬性中,選擇節點設置,按需調整即可!
2008-07-01 12:01:47
-
在屬性里,其它屬性里的節點設置計算里就能設置
2008-07-01 12:19:31
-
我畫的剪力墻的水平筋怎么在暗柱內側就彎折了呢,而且在端柱一側的布置是彎的
1.經過修改,剪力墻已覆蓋住暗柱,但暗柱部分還是沒有水平鋼筋 2.端柱比剪力墻厚,剪力墻在其部分應該如何繪制? 3.是否是繪制順序出現問題,希望各位能提供詳細的繪制順序 謝謝
-
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一律彎錨,不管剪力墻是否向上延伸到首層及以上?
-
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一
圖集要求地下室剪力墻豎向鋼筋在外側水平分布筋在內側軟件應如何設置?剪力墻豎向分布筋在地下室頂板是否一律彎錨,不管剪力墻是否向上延伸到首層及以上?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看